Hallo Leute,
ich bin neu hier und brauche einen Tipp:
für eine Steuerung muss ich die Drehzahl einer Welle messen (kein Schrittmotor oder ähnlich). Es soll über einen Optokoppler ein LPT kontakt geschaltet werden, die zu erwartende Drehzahl liegt etwa um 100 - 200 U/min.
Ich programmiere Basic seit den C64ér Zeiten und QB seit etwa 4 Jahren, aber jetzt komme ich alleine nicht mehr klar.
Wer kann mir helfen.
Schon mal herzlichen Dank vorab.
Gruß
Michael |
|
Nach oben |
|
|
Sebastian Administrator
Anmeldungsdatum: 10.09.2004 Beiträge: 5969 Wohnort: Deutschland
|
Verfasst am: 03.11.2008, 23:37 Titel: |
|
|
Hallo,
du könntest z.B. eine Gabellichtschranke verwenden und an der RS232-Schnittstelle (COM-Port) anschließen. Der COM-Port lässt sich unter Windows viel leichter ansteuern als der LPT und ist dazu noch robuster. Dann fragst du in einer Schleife den Zustand des verwendeten Eingangs ab (Lichtschranke geschlossen oder unterbrochen) und misst dabei die vergangene Zeit und schon kannst du aus dem Verhältnis von n(Unterbrechungen) innerhalb einer Zeiteinheit die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute berechnen.
Viele Grüße!
Sebastian _________________
Die gefährlichsten Familienclans | Opas Leistung muss sich wieder lohnen - für 6 bis 10 Generationen! |
|
Nach oben |
|
|
Skilltronic
Anmeldungsdatum: 10.09.2004 Beiträge: 1148 Wohnort: Köln
|
Verfasst am: 04.11.2008, 04:07 Titel: |
|
|
Hallo und Wilkommen hier im Forum!
Wie Sebastian würde auch ich dir statt zum Druckerport eher zur seriellen Schnittstelle raten. An der lässt sich eine einfache Lichtschranke aus nur drei Bauteilen und ohne zusätzliche Stromversorgung anschließen. Infrarot-Leuchtdiode und -Fototransistor und ein Widerstand.
Du bringst eine Loch- oder Zahnscheibe so an der Welle an, dass sie beim drehen die Lichtschranke immer wieder unterbricht und dann wieder frei gibt. Mit der Schaltung von oben kannst du mit diesem Programm die Drehzahl messen:
Code: | CLS
PRINT "Zum Beenden eine beliebige Taste druecken."
zaehne% = 6 'Wie oft wird die Lichtschranke pro Umdrehung unterbrochen
messdauer = 1 'Dauer einer Messperiode in Sekunden
LOCATE 5, 10
PRINT " 0 U/min"
OUT 1020, 3 'DTR- und RTS-Ausgang an COM1 einschalten
DO
unterbrechungen% = 0
zeit = TIMER + messdauer
DO
ialt% = i% 'Vorherigen Zustand des CTS-Eingangs merken
i% = INP(1022) AND 16 'Aktuellen Zustand des CTS-Eingangs lesen
IF ialt% = 16 AND i% = 0 THEN 'Bei Wechsel von hell auf dunkel
unterbrechungen% = unterbrechungen% + 1 'eine Unterbrechung dazuzaehlen
END IF
LOOP WHILE TIMER < zeit 'Warten, bis eine Messperiode vorbei ist
drehzahl% = 60 * unterbrechungen% / (messdauer * zaehne%) 'In u/min umrechnen
LOCATE 5, 10
PRINT USING "####"; drehzahl%
LOOP WHILE INKEY$ = "" 'Beenden, wenn eine Taste gedrueckt wurde
OUT 1020, 0 'DTR und RTS ausschalten |
Gruß
Skilltronic _________________ Elektronik und QB? www.skilltronics.de ! |
|
Nach oben |
|
|
Captain Chaos
Anmeldungsdatum: 03.11.2008 Beiträge: 2
|
Verfasst am: 04.11.2008, 09:06 Titel: Herzlichen Dank |
|
|
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Beide COM sind als serielle Schnittstellen belegt, aber ich denke ich hole mir 2 Zusätzliche COM Schnittstellen und verwende diese dann.
Gruß
Michael |
|
Nach oben |
|
|
|